发电机中性点电阻柜 ≠ 变压器中性点电阻柜 2026-07-23
两者外观相似、原理都是中性点经电阻接地,但适用设备、额定电压、故障电流、延时、绝缘、选型标准完全不能混用,现场经常出现装错导致保护失效、烧毁设备。发电机中性点电阻柜和变压器电阻柜千万别搞混!
中性点接地电阻柜:工作原理、功能特点与技术选型 2026-07-16
中性点接地电阻柜是一种连接于变压器或发电机中性点与大地之间的限流电气保护设备。它主要应用于6kV至35kV的中压配电网,尤其是以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、发电厂厂用电系统及重要电力用户配电网中。当系统发生单相接地故障时,该装置通过在中性点与地之间串入电阻,注入阻性电流,以限制故障电流、抑制弧光过电压,并为继电保护提供灵敏的切除信号,从而保障电网及主设备安全。
发电机中性点接地电阻柜电流如何选取 2026-03-09
发电机中性点接地电阻柜的原理及作用 2026-03-09
发电机中性点接地电阻柜的工作原理 2026-03-09
电阻柜应用 2026-03-09
低压电阻柜运行维护中应注意的事项 2026-03-09
小电阻接地的优点 2026-03-06
接地电阻柜使用时的注意事项 2026-03-05
安装接地电阻柜的注意事项 2026-03-05
接地电阻柜二次配线标准 2026-03-05
高电阻接地系统概述 2026-01-12
在网络中性点接入电阻器,会增加接地电流和漏电电流,因为线路对地的总电6导率将会增加。众所周知,电压高于1kV的网络,当中性点不接地或经消弧补偿装置接地时所具有的实际参数,对直接触及线路带电部分的情况下总是有危险的。在网络中性点上接入电阻器后,其危险性更大。从触及电气设备带电外壳(接触电压)和跨步电压对人身作用的安全条件上看,网络采用电阻接地方式比网络不接地和经补偿装置接地,其危险性明显加大。在通过间歇电弧接地的条件下,在高阻接地系统中,其电阻器形成的电流有功分量为电容性电流的50%~100%,因此,回路中的有效电压或接触电压和中性点不接地系统相比降低到1/2.4~1/2.7。同时,在叠加的有功电流为0.5IC(IC为网络对地电容电流)及更大的条件下,接触电压的减少值为最大。接地电阻柜从安全角度考虑,采用高电阻接地系统时,使叠加的接地有功电流增加值大于电网的电容电流就不适当了。图3-1-1给出了中性点电阻接地网络中,过电压的倍数(k)与有功电流Ia和电容电流Ic的比值关系。由图3-1-1可见,有功接地电流为(1.0~1.5Ic)的条件相当于中性点经消弧装置接地且运行在谐振状态下的过电压水平。过电压较小的增长倍数,有助于减少由单相接地变为相间短路和多处接地的机率,这必定会提高供电系统的可靠性。如图所示,这时的过电压倍数恰好在2.5倍以下,这正是高电阻接地方式中的要求值