中性点间隙保护装置订货的时候,需要给厂家提供哪些关键参数? 2026-08-05
奥兰电气订货需要确认以下参数,保障成套设备适配项目
接地电阻柜的阻值、电流参数怎么确定?有没有标准选型依据? 2026-08-03
没有通用固定参数,所有设备均需按项目系统参数一对一定制,这是设备合规、验收合格的关键。
发电机电阻柜和变压器电阻柜能不能通用?采购混用有什么危害? 2026-08-03
绝对不能通用,严禁混用!这是工程采购高频踩坑点,很多低价通用设备极易引发重大安全事故。
关于接地变压器容量的计算: 2026-03-09
风电场35kv接地变及小电阻接地成套装置技术支持 2026-03-09
发电机中性点接地系统接地方式有那几种、那种方式更优一些 2026-03-09
电阻柜的价格差距是怎么产生的 2026-03-09
AL-BNR系列电阻柜的优点 2026-03-06
35KV中性点电阻柜维护手册 2026-03-06
各种接地方式推荐使用范围 2026-01-12
中性点重要的两种接地方式为经电阻接地和经消弧线圈接地,在实际设计过程中,可能有设计人员不太清楚这两种接地方式的区别,不知道什么时候用电阻接地,什么时候用消弧线圈接地,也不知用高阻还是中阻或者小电阻柜,下表给做参考: 注:传统的分类把电阻接地区分为高电阻接地和低电阻接地两种。高电阻接地一般采用接地故障电流小于10A。低电阻接地一般采用接地故障电流为100~1000A。其中没有给出10~100A区间的电阻定义。为了便于选择,本表格将电阻细划为三个区段,对应的阻值如下:高阻:>500Ω接地故障电流<10~15A中阻:10~500Ω15A<接地故障电流<600A低阻:<10Ω接地故障电流>600A
中船重工集团来公司检验消弧线圈 2026-01-12
参与单位: 中国船舶重工集团、保定奥兰电气科技有限责任公司 地点: 保定奥兰电气科技有限责任公司河北省保定市高新区风能街315号 验收设备:10kV消弧线圈柜-包括接地变、消弧线圈装置及相关控制柜
接地变小电阻成套装置实验大纲 2026-01-12
一、试验条款及所遵循依据: 接地变小电阻成套装置在进行整体组装出厂之前,分别对各组成部分进行如下性能试验: 接地变压器(GB/T1094.6-2011) 直流电阻测量,用直流电阻电桥;