多台变压器并列运行,采购电阻柜的选型逻辑是什么? 2026-10-07
多台变压器并列运行,采购电阻柜的核心逻辑是:电阻柜只认“单台接入”,不认“多台并联”。
采购电阻柜如不知道系统对地电容电流,厂家能否帮忙核算电容电流,给出推荐阻值? 2026-10-07
厂家通常可以提供核算支持,但结果是否准确,很大程度上取决于你提供的原始数据。电容电流的“底子”算不准,后续的阻值推荐和选型都会跟着偏。
采购电阻柜,高海拔 / 潮湿配电室,设备绝缘、柜体防护等级怎么升级? 2026-10-07
如果项目同时具备高海拔和潮湿两个条件,两项修正需要叠加考虑——绝缘按海拔修正,防护和防凝露按潮湿环境配置,订货时把两个环境条件都写清楚,让厂家在结构设计和选材上做统筹处理。
接地电阻柜要不要配CT 电流互感器?变比怎么选? 2026-09-14
CT不是“必配项”,但从实用角度看,建议配上。 它相当于电阻柜的“眼睛”,没有它,故障发生后你只能知道“出事了”,但不知道“出了多大事、持续了多久”。
变压器中性点接地电阻柜 短时耐受电流和额定电流是一回事吗?说点个人理解 2026-09-14
打个比方:额定电流像是“这条路的限速是多少”,短时耐受电流像是“这座桥最多能过多少吨的车”。两者有关联,但说的不是同一件事。
变压器中性点接地电阻柜 通流时间选10秒还是30秒? 2026-09-14
通流时间,就是电阻柜允许故障电流通过的最长时间。系统发生单相接地时,电阻柜要在这个时间内“扛住”故障电流不烧毁,等保护动作把故障线路切掉。通流时间从10秒加到30秒,发热量翻三倍,成本增加明显,实际收益有限。
变压器中性点接地电阻柜电阻值怎么确定? 2026-09-14
阻值确定的核心是“相电压除以目标故障电流”,目标电流按电容电流的1到1.5倍来定。公式不复杂,关键是把电容电流摸准,再把通流时间和保护配合一起考虑进去。
低压电阻柜故障耐受时间为什么多为 10s/30s/60s 短时工作制? 2026-08-31
低压接地电阻柜主要用于发电机、低压系统中性点接地,发生单相接地故障时,电阻要承受故障短路电流,10s、30s、60s 是行业标准短时耐受时间,不是长期通电工作,核心逻辑:低压系统单相接地属于故障工况,不允许长期带故障运行。
接地电阻柜的柜体结构和防护等级,需要注意哪些细节? 2026-08-31
柜体不仅起支撑和保护作用,还关系到散热、绝缘和后期维护的便利性。
高阻接地和小电阻接地之说,如何确定? 2026-08-31
低压系统的接地方式主要分为高阻接地和小电阻接地,选择依据主要是为了控制单相接地故障电流的大小
采购低压电阻柜需要确认哪些核心参数? 2026-08-31
参数精准度直接决定设备适配性与运行稳定性,是低压电阻柜采购的核心环节,建议核实关键参数,避免选型不符、设备无法投用的问题:
什么是低压接地电阻柜,多用于哪些场景? 2026-08-25
低压接地电阻柜,是0.22kV‑1000V 低压系统中性点电阻接地成套装置,多用于 400V、660V、690V 系统,接在变压器 / 发电机中性点与大地之间,实现中性点经电阻接地保护。