高阻接地系统单相接地后,为什么只能短时运行?长期运行有哪些隐患? 2026-08-13
很多现场误区:高阻接地不跳闸 = 可以一直带病运行。这是严重错误。按照电力规范,高阻系统单相接地允许运行时间≤2 小时。
小电阻、高阻接地的故障电流差别为什么这么大?原理是什么? 2026-08-13
两种电阻的阻值设计逻辑完全相反,决定了故障电流量级天差地别。小电阻 = 为了跳闸而设计。高电阻 = 为了稳电压、不停电而设计。
工程上如何精准判断,现场该用【小电阻接地】还是【高阻接地】? 2026-08-13
选择两种接地方式的核心判定标准只有两个:供电可靠性要求、电网线路类型(电缆 / 架空)。
消谐装置动作消谐后,需要人工手动复位吗? 2026-08-10
一次消谐器如何正确选型?不同电压等级能否通用? 2026-08-10
严禁跨电压等级混用,必须严格按系统电压精准选型。6kV、10kV、35kV 一次消谐器的绝缘耐压、阻尼电阻参数、外形结构、通流容量完全不同。
一次消谐器运行发热是否正常?什么情况属于故障? 2026-08-10
一次消谐短时轻微发热完全正常。系统发生单相接地、谐振故障时,阻尼电阻会主动消耗谐振能量,工作电流流过电阻必然产生热量,故障消失后温度会快速恢复常温。 出现以下情况为异常故障,需立即停电排查;
消谐常见认知误区 2026-08-10
系统电压稳定,就不需要装消谐装置?微机消谐可以替代一次消谐单独使用?
系统已经安装消弧线圈,还需要加装消谐装置吗? 2026-08-10
必须加装,二者功能完全独立,无法互相替代。
哪些配电系统必须装消谐装置?哪些情况不需要? 2026-08-10
6kV、10kV、35kV 中性点不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地的配电系统,只要配置电磁式电压互感器(干式、油式 PT),均必须安装消谐装置;
一次消谐器和微机消谐器有什么区别?各自作用是什么? 2026-08-10
一次消谐与微机消谐为互补配套设备,功能不可替代,工程标准配置为 “一次 + 微机双重消谐”,全方位覆盖所有谐振类型
什么是 PT 铁磁谐振?为什么 6-35kV 系统必须治理? 2026-08-10
在 6~35kV 小电流接地系统中,系统无中性点直接接地,母线、电缆、开关柜存在均匀对地电容,而配电系统使用的电磁式电压互感器 PT 内部为铁芯线圈结构,具备非线性励磁特性。
中性点间隙保护装置和接地电阻柜、消弧线圈怎么区分? 2026-08-05
中性点间隙保护装置和接地电阻柜、消弧线圈应用场景完全不同,不可替代。