接地电阻柜定期维护需要做哪些项目,周期多久? 2026-07-29
周期检查,每次单相接地故障之后,必须停电全面检查电阻状态。
接地故障发生,保护没有动作跳闸 / 告警失灵? 2026-07-29
检修顺序:先核查一次回路导通→检查 CT 回路→核对装置定值。
接地电阻柜智能监控频繁误报警,是什么原因? 2026-07-29
接地电阻柜智能监控频繁误报警常见诱因分析
系统单相接地时,电阻柜发热是否正常? 2026-07-29
故障发生短时发热:属于正常现象,电阻依靠短时发热消耗故障能量;故障切除后温度逐步回落;
接地电阻柜需要配套电流互感器吗?安装位置在哪? 2026-07-29
智能型接地电阻柜标配零序 CT。
接地电阻柜中性点工作接地和柜体保护接地可以共用一根地线吗? 2026-07-29
若共用路径,故障大电流流经柜体外壳,产生电位抬升、局部发热、干扰 CT 采样,严重影响保护装置精度。施工时两根接地线独立接入全站主接地网。
户外型和户内接地电阻柜区别在哪里? 2026-07-29
户内型:防护 IP20/IP30,无加热除湿、防凝露装置;适合配电室、室内变电站; 户外型:防护 IP54 及以上,柜体防腐喷涂,标配温湿度控制器、加热器、防尘防雨结构;适应露天、变电站户外场地、风沙、雨雪环境;沿海项目额外增加防盐雾防腐处理。
发电机中性点电阻柜 ≠ 变压器中性点电阻柜 2026-07-23
两者外观相似、原理都是中性点经电阻接地,但适用设备、额定电压、故障电流、延时、绝缘、选型标准完全不能混用,现场经常出现装错导致保护失效、烧毁设备。发电机中性点电阻柜和变压器电阻柜千万别搞混!
中性点接地电阻柜:工作原理、功能特点与技术选型 2026-07-16
中性点接地电阻柜是一种连接于变压器或发电机中性点与大地之间的限流电气保护设备。它主要应用于6kV至35kV的中压配电网,尤其是以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、发电厂厂用电系统及重要电力用户配电网中。当系统发生单相接地故障时,该装置通过在中性点与地之间串入电阻,注入阻性电流,以限制故障电流、抑制弧光过电压,并为继电保护提供灵敏的切除信号,从而保障电网及主设备安全。
发电机中性点接地电阻柜电流如何选取 2026-03-09
发电机中性点接地电阻柜的原理及作用 2026-03-09
发电机中性点接地电阻柜的工作原理 2026-03-09